    当前位置: 首页  »  产品展示  »  支座系列  »  建筑抗拉球铰钢支座

    抗拉支座

    返回列表 来源:http://www.various-forum.com/ 发布时间:2019-12-25 17:15:01 浏览量:
    抗拉球形支座技术参数
    1、支座竖向承载力分为300KN~10000KN十四个级别;
    2、支座的抗水平力为竖向承载力的20%;
    3、支座抗竖向拉力: GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%; GKGZ
    型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%;
    4、设计转角为0.08rad(可根据用户要求另行设计)
    5、支座的径向位移量±20mm-±50mm,环向位移量±60mm-±100mm; 
    以上技术要求均可根据客户要求设计生产。
    抗拉球形支座安装
    1、 球型支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定
    ,  以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。
    2、 下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。
    3、 柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果,即在自柱沿柱轴线方向柱
    脚方向的0.25b至0.6b的高度范围内(b为柱截面宽度),增大水平箍筋截面的配
    置,其增加量依承载力分析结果确定。
    4、 活动支座根据设计需要在上支座板与滑板之间设置偏值。
    5、 支座和预埋钢板的连接若采用焊接时,要采取降温措施,或对边断续焊的
        方法,防止支座钢件过热而损坏聚四板,橡胶密封圈和5201硅脂。
    6、 安装前应使下部结构的标高和水平度满足设计要求。支座四角高差不大于1。
    7、 支座中心线应与主梁中心线及下部结构安装线重合。
    8、 支座安装就位后,底板与预埋钢板焊接就符合设计要求。待梁体施工完毕后,
    应  立即拆除临时连接件。
    9、 支座安装时必须将上支座板与下支座板的连接件安装好,待支座安装就位完
    成后拆除,并立即安装上防尘罩(防尘罩为橡胶板,同现场施工单位负责安装)。